主题:FX3U中DHSCS指令的问题

点击:3208 回复:3

在2U里面,使用相同比较数据的DHSCS 与 DHSCR指令根据编程顺序执行。在3U里面,DHSCR优先执行。
我这段原本是在2U中运行的,在3U中因为DHSCR优先,后续运行不了,求助如何继续在3U实现
附件 微信图片_20180925153150.jpg
最后修改:2018/9/27 12:22:35
18-09-27 12:21

引用 tj12123 在 2018/9/27 12:21:45 发言【内容省略】

为啥不将最后一条梯形图改成:
LD Y0
DHSCR D1 C235 C235
Good Luck~
18-09-27 14:47
谢谢版主!
问题解决了,但是DHSCR不能执行置零操作,为什么?
18-09-27 15:36
外部清零吧