点击:3208 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
tj12123
在2U里面,使用相同比较数据的DHSCS 与 DHSCR指令根据编程顺序执行。在3U里面,DHSCR优先执行。
我这段原本是在2U中运行的,在3U中因为DHSCR优先,后续运行不了,求助如何继续在3U实现
最后修改:
2018/9/27 12:22:35
18-09-27 12:21
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
tj12123
在 2018/9/27 12:21:45 发言
【内容省略】
为啥不将最后一条梯形图改成:
LD Y0
DHSCR D1 C235 C235
Good Luck~
18-09-27 14:47
2楼
编辑
引用
管理
tj12123
谢谢版主!
问题解决了,但是DHSCR不能执行置零操作,为什么?
18-09-27 15:36
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
外部清零吧