主题:如何让plc 只扫描梯形图中间某一段的代码。

点击:1771 回复:8

比如梯形图有100步  第50是判断 条件成立后plc只扫描51步到60步。直到第60步条件成立后退出。请问大师们应该怎么写?
18-09-25 08:21
1、使用跳转指令,条件为ON时进行跳转。
2、使用互锁指令,条件为OFF时互锁程序段中程序不被扫描。
3、使用子程序。
Good Luck~
18-09-25 08:41
不是有CJ指令;
18-09-25 09:03
最简单办法就是51步到60步做个闭锁条件。
18-09-25 09:21
梯形图有100步  第50是判断 条件成立后plc只扫描51步到60步
有必要这样纠结只让PLC扫描这9步?
其他90来步在这期间出现状态如何不及时处理啦?
18-09-25 09:28
条件跳转指令
18-09-25 14:02
使用条件跳转指令就可以!手册上有指令使用方法:
附件 CJ条件跳转_页面_1.jpg
附件 CJ条件跳转_页面_2.jpg
附件 CJ条件跳转_页面_3.jpg
附件 CJ条件跳转_页面_4.jpg
附件 CJ条件跳转_页面_5.jpg
附件 CJ条件跳转_页面_6.jpg
18-09-25 14:18
跳转指令
18-09-25 14:55
突然感觉我3楼跑题了,给出的方法不符合楼主提出的“只扫描51步到60步”的要求。