主题:三菱编程问题

点击:578 回复:6

三菱plc在选择分支里有a支路,b支路。在a支路里有一个转移条件转到b支路可以吗?
18-09-17 19:53
可以,但是你想怎么跳转,是用步进指令,还是,子程序跳转
18-09-17 20:23
我是在步进里的跳转。
18-09-17 20:29
OUT 目标状态继电器
18-09-18 09:41
看你这么用啦,用选择分支是完全可以的,
但用 跳转指令,估计是不行吧
18-09-18 10:06

引用 gjf201337 在 2018/9/18 9:41:21 发言【内容省略】

嗯好的,我试试,谢谢大侠!
18-09-18 10:46

引用 18540531 在 2018/9/18 10:06:14 发言【内容省略】

谢谢大侠指点!
18-09-18 10:49