主题:关于脉冲频率

点击:896 回复:7

小弟用fx3ucplc控制松下a6电机,采用的光电耦合输入法,用绝对定位控制电机运动,脉冲评率设置到100000,无论在网上加脉冲频率电机的转速体上不去,松下光电耦合最大频率达到500khz,请问大神 们有啥解决方案。
18-09-15 11:39
就因为这个,想提高电机转速要设置电机驱动器的每转脉冲数或者电子齿轮比。
附件 无标题.jpg
18-09-16 07:54
电子齿轮比分子调大,或分母调小;
18-09-16 08:53
FX3U最大脉冲频率100KHz,最快就能这么多,很多小功率的伺服额定转速是3000转/分,如果不改变电子齿轮比,编码器分辨率稍微高些的,远远达不到额定转速,需要改变电子齿轮比来实现。
18-09-16 10:47
谢谢
18-09-18 07:35
改齿轮比对是不是对定位精确度有影响吧
18-09-18 07:37
让你稍改大点,又不是放大几百倍,担心什么;
18-09-18 08:08
有影响,但是速度、精度,总要选择其中一个。
18-09-18 22:30