主题:关于三菱时钟问题,请教各位

点击:2076 回复:16

有一个小项目,很简单,只是用到时钟,没做过类似的,跟大家取取经
查阅资料得知,三菱plc
 D8018→存放公历年份,范围为0~99;
  D8017→存放月份,范围为1~12;
  D8016→存放日期,范围为0~365;
  D8015→存放小时,范围为0~24;
  D8014→存放分,范围为0~59;
  D8013→存放秒,范围为0~59;
  D8019→存放星期,范围为0~6;
现在要求是,有两组管路,轮流定时放水,比如设定每天8点,今天放1组,明天就放2组,每次一小时,常年这样轮流切换,我想的是想办法筛选日期的单双来轮流控制,比如单日子就放1组,双日子就放2组,读取时钟时间和控制时间就行比对,等于控制时间就输出一小时然后复位,再给他出一个写时钟方便用户校正
想请问大家,方案这样子可以吗,有没有更简单的方法?或者不用plc控制,换成本更低的其他东西?plc是不是不能断电超过一两天?如果要求客户24小时不断电plc常年运行不会出现问题吧,时钟指令准不准呢?
18-09-13 08:54
感觉用plc做这个有些浪费
18-09-13 08:58
31日的月份要放2天一样的,如果没关系 应该可以。
18-09-13 09:01
刚查淘宝有时控开关,这东西靠谱吗大佬们?有用过的吗
18-09-13 09:07
时控开关是很好用的,但是做不到轮流呀
18-09-13 10:01
我就准备推荐这个!
简单实惠!
可以满足你的需求!
18-09-13 10:18

引用 wenquan753 在 2018/9/13 10:18:21 发言【内容省略】

推荐什么?时控开关吗
18-09-13 10:41
方案这样子可以吗,有没有更简单的方法?
——2楼说的问题可以接受,那就可行。
或者不用plc控制,换成本更低的其他东西?
——时控开关没用过,选质量好点的应该可以。另外使用西门子的LOGO 8!完全可以胜任,这个比PLC便宜。
plc是不是不能断电超过一两天?
——PLC都有断电保持区。
如果要求客户24小时不断电plc常年运行不会出现问题吧,时钟指令准不准呢?
——24小时不断电,plc不会有任何问题。PLC时钟精度,你这个要求完全可以胜任。
另外你可以使用PLC的定时器配合断电保持来完成这个要求的任务。这个比使用时钟好像要简单一点。
18-09-13 11:45

引用 秀空 在 2018/9/13 9:01:04 发言【内容省略】

多谢提醒,真没想到
18-09-13 12:25

引用 qjj740210 在 2018/9/13 11:45:17 发言【内容省略】

十分感谢!就用plc吧,我把日累计改成365天控制吧
18-09-13 12:29