主题:PT100通过温度变送器连接FX3U-4AD模块的数值怎么转换?

点击:6794 回复:12

我现在PT100传感器的温度测量区间是-50~250度,温度变送器的输出电压是0~10V,并且是-50~150度;
我程序中的输入模式选的是1(如图)。那读取4AD模块的值N,怎么讲这个N值转换成实际的温度值?
比值关系我不知道该以PT100的-50~250为关系,还是该以变送器的-50~150为关系?
如果以变送器的参数为比值关系是不是可以这样算,实际温度C=N/(4000/150)≈N/26;
还是说当时选温度变送器型号的时候应该选与PT100测量区间一致的才行?
附件 ea86227034494896a5f4575e8c407da5_w.jpg
下面这个图是根据Y=XK+B算的。X:Y的关系分别是读取值0时:温度值-50°;读取值4095时:温度值150°,对吗
附件 捕获.jpg
最后修改:2018/9/19 8:49:59
18-09-12 14:52
以变送器的-50~150计算,0~10V对应-50~150;
18-09-12 17:58
y=kx+b计算出来系数。
18-09-12 19:54
AD模块测的是电压,PT100是电阻,直读是不行的
18-09-12 22:53
实际温度应该是C=(N-1000)/(4000/200)
18-09-13 06:35
我们用的温度变送器都是电流输出型的4-20ma
18-09-13 06:49
你也可以使用4AD-PT的模块,读数直接就是温度值(单位:0.1℃);
18-09-13 09:47
N-1000 ?为什么N还要减掉1000
18-09-19 08:29
这样对吗
附件 捕获.jpg
18-09-19 08:47
是这样吗
附件 捕获.jpg
18-09-19 08:50