登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:压力误差太大,怎么修正?

点击:1841 回复:15

块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600     压力变送器是4-20ma 0-40Mpa    用SCL指令使其匹配后误差太多,实际压力1MPA对应数字量22;请教各位老师应该怎样修正?
附件 1.jpg
附件 2.jpg
18-09-11 18:55
对应是不是线性关系?
18-09-11 20:21
是不是传输线路比较长,还是压力表输出准确
18-09-11 21:54
楼主并非转换有误差,而是要现成的程序。
最后修改:2018/9/11 22:35:57
18-09-11 22:22
按照说法,你先检查下硬件接法,软件是不可能差这么多的!
18-09-12 07:47
先测量下1MPA对应的电流是不是5mA的标准值;
18-09-12 08:22
有没有标定满量程和最低数值对应的电流?
18-09-12 08:55
买一个电流发生器。PLC模拟量输入模块转换后的数其实每台都有偏差。用电流发生器校准一下。
18-09-12 09:04
你的传感器输出1MPa时,先量一下是不是4.4MA。
标准值应该是4.4ma PLC程序显示数值40
18-09-12 09:07
我记得厂家校准默认是电压模式,用电流模式的有误差的话可以用信号发生器校准一下模块。你这个传感器量程比较大,11位分辨率不在到能不能满足你精度要求
最后修改:2018/9/12 9:27:03
18-09-12 09:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯