c相变色肯定是温度升高引起,下端变色说明温度从下面开始升高的,有可能是下面有螺母没紧好,或者c相电流过大
18-09-12 09:26
附件 IMG_20180912_103013.jpg
附件 IMG_20180912_102425.jpg
附件 IMG_20180912_102413.jpg
18-09-12 10:32
这是一起接线工艺导致的问题,施工方的电动闸门电源线从铜排引,电源线压接在垫片下,应该是先前没有拧太紧,长时间运行加上振动,导致引线与铜排接触时送时紧接触不良,出线“打火”现象后铜排温度升高,诱发的事故,应该与互感器质量无太大关系。
最后修改:2018/9/12 13:49:42
18-09-12 10:51
下方这是什么设备?不像断路器啊。软启动?
18-09-12 10:52

引用 yutianhe95 在 2018/9/12 10:51:51 发言【内容省略】

这种接线是一种常见问题。
18-09-12 11:01
是呢,从图片的状态看,不是铜排热导致的,是传感器自身热烧的。
18-09-12 11:39

引用 yutianhe95 在 2018/9/12 10:51:51 发言【内容省略】

明显是螺丝没拧紧,并不是长时间受热压后变形导致松动发热。
18-09-12 13:03

引用 1053370790 在 2018/9/12 13:03:23 发言【内容省略】

怎么看出来的?
18-09-12 13:29
和CT没什么关系,一次接线端子压接不紧导致铜排发热所致。
18-09-12 13:30
你说的是的,但这种接线方式本身就存在问题,其他箱子已让整改,另外加垫片及螺母,开关就算了他们也不想加。