主题:山特UPS 开不了几什么问题

点击:2104 回复:15

   用电池开机可以 但是送上交流电后开不开机什么问题     哪位大神给解答表情一下
18-09-10 16:04
首先要说明型号?我有好几加个tg500主板坏了,问了某宝上的维修,人家说后备式的是不修的。
18-09-10 19:28
是  山特  C6K
18-09-11 08:43
负载短路?
逆变器模块坏了?
18-09-11 10:48
这个就牵涉到内部电路转换了...
今天刚修了个凯恩帝系统,现象是断电后设定数据会丢失。检查电池电压正常。
后来查到MAX791芯片转换有问题。这个芯片就是管外部供电和电池供电切换的。
类似UPS电源工作原理
最后修改:2018/9/11 11:49:12
18-09-11 11:36
锁定了,以前正常吗?
18-09-11 15:12
没有坏件 只有故障灯 和电池灯亮  还蜂鸣器长鸣  后来BUS驱动管子击穿什么原因
18-09-11 15:20
以前 不转换 现在管子击穿了表情
18-09-11 15:23
现在坏了 发帖子的事后没坏表情
18-09-11 15:24
电池好的就是电源有问题了啊
18-09-11 15:52