登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】如此这般,控制电路能行吗?(20180910)

点击:1420 回复:18

你图上的控制要求跟你6楼说的效果是矛盾的。既然你第2个控制要求是低于30A启动。假设之前1KW电机已经因为超过100停止了。现在电流是50A,50在30到100之间,50不低于30,怎么启动?
18-09-10 11:29
感觉没有矛盾呀!??
当大电机运行电流少于30A时,小电机启动;
当大电机电流超过100A时,小电机停止。
这个会有矛盾吗?????????
18-09-10 12:15
你6楼说的是30A-100A之间当然是1KW小电机转动啦。就问你大于100A小电机停止后,电流降到50,这个时候小电机转不转,如果转,不是与小于30启动矛盾了?你不会认为50是小于30的吧。如果不转,不是与你在6楼说的30A-100A之间当然是1KW小电机转动矛盾。
18-09-10 12:57
就图面上来说
如果电流继电器可以满足对1KW小电机运行停止按要求控制的话。
那么控制要求就可以满足。
18-09-10 13:44
说的有道理。
电流降下来后不到30的时候,小电机时是不转的。
当电流继续下降到30以下,小电机就又开始转。
18-09-10 15:27

引用 陈景廉 在 2018/9/10 15:27:16 发言【内容省略】

你应该把那两句话的顺序调回来,别人才容易理解。即30A以下启动,100A以上停止。
其实,楼主的意思就是一启动,1kW和55kW电机同时启动,前者是辅助(送料)电机,后者是主工作电机,30A是作为空载(无料)检测,100A是作为过载(料太多有堵卡)现象检测。当电流超过100A,送料(1kW电机)停止。当主电机电流下降至30A(所加的料处理完毕,堵卡消除,负载减轻),送料继续,这样不断循环下去。
如果楼主的那个过流继电器有这个两段电流检测控制功能的话,是可以的,关键你的设置值要能满足你的控制要求才能达到你的控制设想。
18-09-10 20:15
老头子,牛!
18-09-11 07:22
你这样做,首先要考虑你的这个“电流继电器”有没有两段电流控制功能,是否有一定的可调整范围。
另外你还要考虑启动过程中送料电机也会同时送料,会否影响启动进程。
还要考虑你所设定的电流值会不会影响到电动机误动作(该停不停,该动不动)。
18-09-11 21:24
老兔子这样一解释,看的就明明白白了,老师傅就是经验丰富……
18-09-12 07:25

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯