登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:用SCL指令使模块和变送器特性匹配方法

点击:3147 回复:5

楼主
模块是FX3U-4AD-ADP 电流输入特性是4-20ma对应数字量0-1600     压力变送器是4-20ma 0-40Mpa    用SCL指令使其匹配,求程序!
附件 FX3U-4AD-ADP输入特性.jpg
18-09-07 21:44

引用 无限动力LAQp 在 2018/9/7 21:44:41 发言【内容省略】

假设您的模拟量输入模块的采集值保存在D0,D200为转换后的值,之所以40Mpa用400而不是40,是因为考虑到你将来可能需要一位小数。
附件 workpicture1.jpg
友情提醒:SCL指令不支持模拟,因此请使用实体PLC测试。
Good Luck~
18-09-08 08:19
给你一个计算方式:
         (测量值-模拟量下限) * (工程量上限 - 工程量下限)
工程量 = ———————————————————————————————————————————————— + 工程量下限
                   (测量值上限 - 测量值下限)
18-09-08 08:37

引用 xlian 在 2018/9/8 8:37:44 发言【内容省略】

只能应对线性变化,非线性变化不能使用,因为这个公式就是直线方程的两点式,而SCL指令通过表格能实现多段线性变化的场合。
Good Luck~
最后修改:2018/9/8 15:40:21
18-09-08 15:39
感谢指导
18-09-08 17:14
好人一生平安
18-09-08 18:14

工控新闻

更多新闻资讯