主题:台达VFD-V变频器上电正常,点运行报PHL欠电压,怎么回事?

点击:7717 回复:26

我反复查阅了几个关于台达变频器的说明书,包括VFD-V VFD-VE,PHL故障代码到底是啥意思,难道网上的台达说明书关于PHL的故障代码含义都是错误的?请楼主把变频器型号和你所看见的PHL故障代码发上来看看
18-09-02 22:16
风扇短路,坏了
18-09-04 11:06
楼主先说一下PHL的意思!
18-09-05 10:32
PHL好像应该是电源欠电压。
18-09-05 19:30
附件 QQ截图20180906075859.jpg
电源欠电压故障。
18-09-06 07:59
是欠电压的
附件 QQ截图20180906075859.jpg
附件 QQ截图20180906080004.jpg
18-09-06 08:00
风扇旋转正常,没有问题呢。PHL是欠电压。这个欠电压与风扇有关吗?我换风扇试试?
18-09-06 08:01
电机运行时母线电压没有下降的趋势,正常。是不是哪个检测元件出问题了,我如何摘掉这个欠压报警的故障。现在电机运行是正常的,就是一启动电机就报警
18-09-06 08:06
这叫欠压?这叫输入缺相。
18-09-06 20:12
我们应用中,如果输入电压正常,都是送修了。自己维修水平不够啊