登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:无功补偿柜的增加

点击:1649 回复:15

前两天有一个来我厂推销电房里面智能化优化,可以监测无功,电流电压等!但我要说的重点是他拿着我们厂里面的电费度数,及缴费金额,然后告诉我们说我厂因为6月份功率因数0.89.整个度数是200多万,被处罚了7000元!
但是我跟我们部门经理都不知道我们被处罚,当然也有可能因为财务他们也只知道电费这么多,没有去关注这个电费的组成部分!
现在我想问的是,我们的无功补偿柜是放在车间里面效果好呢,还是放在电房里面!
18-08-30 15:59
电费详单上,应当有功率因数等数值;用电量大,力调电费比较明显。
不知现在的无功补偿是在哪些位置,平时的补偿情况如何;所述智能化优化,好像是监测提醒。
18-08-30 16:10
当然是分布补偿补偿效果好
18-08-30 19:35
一般都是集中补偿,方便管理维护!
18-08-30 20:07
车间用电量大就放在车间,如果负载很分散,还是放在配电室里。
能拿到你们的单据的,很可能是电力公司有熟人,只要不是强制购买,自己装补偿柜和功率因数控制器就可以。
18-08-31 06:54
分散就在配电房集中补偿。现场用电无功大可以增加就地补偿。你可以检查下你们的补偿柜,看看电容是否有损坏的。
18-08-31 08:15
同意楼上的观点,你确定你的补偿电容是有效的吗?控制器是好的吗?
18-08-31 10:43
个人认为对于负荷集中点进行就地补偿比在变配电房补偿更加合理,现场用电质量更好
18-08-31 13:11
电费有没有因功率因数处罚在账单上是很清楚的。
你们账单都不去关注?是不是有点失职?
再说企业用电设计没有无功补偿?
分散补偿效果好,但是不好管理。
集中在配电房做补偿便于管理。
我所接触的都是做集中补偿的!
18-08-31 13:26
假设6月份功率因数为0.89,用电量为216万度,罚款7000元,负载平稳,24小时连续作业,
根据此设定条件可做以下推断:
有功功率 P=2160000/30/24=3000kw
视在功率 S=3000/0.89=3370kva
无功功率 Q=1535kvar
不罚款电费 7000/0.5%=140万元
合计电费:140+0.7=140.7万元
综合电价:140/216=0.648元/kwh
提高功率因数所需容性无功负荷(以不配电抗器,系统电压400v算)
目标   理论容量   450v容量   减免电费
0.95    550kvar    687kvar    10500元
0.93    351kvar    438kvar    6300元
0.91    170kvar    212kvar    2100元
一般无功补偿安装在配电室,便于管理,分散就地补偿利用率不高,管理麻烦。
如果安装在低压配电室,单母线分段模式,以0.95算可在每一段母线安装无功补偿柜,450v  60kvar  6路  共720kvar
也可选择40或30kvar,回路数做相应调整,单个低压补偿柜容量不宜太大,否则补偿柜总刀闸容易发热,柜体发热也大
18-09-01 15:04

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯