点击:2437 回复:29
引用 jinqiaoma 在 2018/8/30 3:06:22 发言【内容省略】
时间太短仪表体现不出来,只是综保显示的故障电流,从其仪表中显示的波形图中大致可以看到突跳的那段波形。引用 346953791 在 2018/8/30 22:24:22 发言【内容省略】
顶楼有波形图的,B相没有引入信号,目前来看A.C相电流变化差别大。引用 kdrjl 在 2018/8/31 10:37:29 发言【内容省略】
不符合啊,没有阀门全是闸门。不管是试验还是后期运行,进水闸门都是要打开的。
,虽然电机要接近3个月才能拆但领导已经在要求准备报告了引用 skkssun 在 2018/8/31 10:59:46 发言【内容省略】
原先动作(突跳)电机是6台启动过程都有这情况。