点击:2437 回复:29

开关柜综保的数据记录上能看到这个突变电流吗?只看电流表有可能会漏掉。
18-08-30 03:06

引用 jinqiaoma 在 2018/8/30 3:06:22 发言【内容省略】

时间太短仪表体现不出来,只是综保显示的故障电流,从其仪表中显示的波形图中大致可以看到突跳的那段波形。
18-08-30 08:03
这个最好是有故障录波装置来查看比较详细点还能帮着分析一下问题。。
18-08-30 22:24

引用 346953791 在 2018/8/30 22:24:22 发言【内容省略】

顶楼有波形图的,B相没有引入信号,目前来看A.C相电流变化差别大。
18-08-31 08:16
本着空载启动完成后再加载呢?对于水泵就是先将进水阀门关闭,启动后再打开呢?不知道是否符合实际情况。
18-08-31 10:37

引用 kdrjl 在 2018/8/31 10:37:29 发言【内容省略】

不符合啊,没有阀门全是闸门。不管是试验还是后期运行,进水闸门都是要打开的。
现在是出水端先有工作闸门,再有检修闸门, 出现突跳情况的试运行时检修闸门都是打开的,工作闸门的开度情况不清楚。后期准备尝试着把工作闸门全部打开再看看吧。
现在重心全部转移到烧坏的那台5号电机去了表情,虽然电机要接近3个月才能拆但领导已经在要求准备报告了
最后修改:2018/8/31 10:59:46
18-08-31 10:55
事故电机跟原先保护动作电机是同一台么?这个是新电机吧?投产、交接试验没做?
18-08-31 10:59

引用 skkssun 在 2018/8/31 10:59:46 发言【内容省略】

原先动作(突跳)电机是6台启动过程都有这情况。
事故电机是其中一台,厂里试运行3小时做了的,现在试运行3小时候出的问题,也就是合计已经运行了6小时左右出的问题。
18-08-31 11:02
电机的启动出现非正常的大电流,一般都是,负载变了,变大了?或者是电机有问题了,比如有绝缘破坏的现象,存在漏电流?另外,软启动器也要检查是否存在问题。这里现场,机械和电气的问题都可能有,先从现场查,由外到内逐一排除吧。关键是能锁定故障点(故障原因)。处理就有针对性了。
18-08-31 11:03
这种突跳有没有可能是干扰问题?
软起有没有检查过?接线?
另最后一图AC相电流差异好大!
输入电压没有问题吧?把AC相二次线换一下看看波形如何?
会不会电机绝缘有问题?
18-08-31 14:29