30楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个用3根单相220V发热管组成三相380供电,我常规是中心点接N线处理最佳,就算坏了一根也还有2根正常工作,中心点不接N线的话坏了一根的话加热功率不到1/3了
18-08-22 20:09
31楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
高雅的雅
在 2018/8/22 20:09:24 发言
【内容省略】
师傅说的有理……
18-08-22 20:27
32楼
编辑
引用
管理
超级大手
过去内容重新谈个人看法,具体内容没看懂,这种星接时加热管功率必须相同星点接零线,
19-01-29 09:42
33楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
引用
超级大手
在 2019/1/29 9:42:41 发言
【内容省略】
功率肯定是一样的,出厂就组好的星接,带法兰的,不过使用时零线都没有接的……