主题:加热管功率问题

点击:3843 回复:33

如果把o接上零线,就可以很明显可以看出是三个单相的负载并起来的
18-08-19 22:25
计算出单相功率后再累加,应当是可以的。
另一个问题好像是,标识是否与实物相符合。
18-08-20 02:10
有可能标识与实际功率不符,加热管非标定制的比例很高,好像是淮阴那边产的多,很多年前我们的模具炉经常订购。
18-08-20 03:11
谢谢,看明白了。
你就用欧姆定律自己验算即可。相电压的平方除以相电阻,谁等于3kW,谁就是正确的。另外一个,标识错了。是吧?
18-08-20 14:09

引用 qq2994216177 在 2018/8/19 20:28:48 发言【内容省略】

问题在于你到底是整个设备是3kW,还是单根发热管是3kW?
因为从你给出的数据看,没有一个是单根3kW或者6kW的发热管。反而是单台设备分别就是三相3kW和6kW,所以不明白你的什么3000瓦、6000瓦是什么回事?
也就是说,你的3000W或者6000W是指一根发热管还是指这台设备总功率呢?
18-08-20 20:21
在你的图片中,不论是情况一还是情况二,每一组中三根发热管的功率都是一样的。
其中情况一中,单根发热管的功率就是1976瓦,相当于2000瓦;而情况二中,单根发热管的功率就是988瓦,相当于1000瓦,这样,哪来的所谓6000瓦和3000瓦呢?
反而将它们各自乘以3,不就分别为5928瓦和2963瓦,不就相当于6000瓦和3000瓦妈?
18-08-20 20:31

引用 老兔子 在 2018/8/20 20:31:24 发言【内容省略】

也许是我表达的不清楚吧!就是两组同样标的是3000瓦的加热管现在测量的不一样,怀疑厂家的标识有问题……
18-08-20 21:37
可能买的加热管极个别次品,如果每个都电阻值不平衡,就要退货了。
18-08-20 23:35
按照你的接线图,应该是发热管接成星形接法,发热管额定电压是220V,星点O接零线(N),下面U1、U2、U3分别应该接三相电源A、B、C,也就是发热管每相电压为220V,测量电阻分别是:测量O-U1、O-U2、O-U3电阻值,再测量U1-U2、U2-U3、U1-U3,这样才是正确的,如果3根发热管功率一样,那(O-U1、O-U2、O-U3)电阻值应该一样,(U1-U2、U2-U3、U1-U3)这个应该是2个发热管串联的电阻值啦.....
最后修改:2018/8/21 14:57:59
18-08-21 14:53

引用 gc666 在 2018/8/21 14:53:48 发言【内容省略】

对呀,就是这样测的呀!估计采购买的路桥货,实际功率和标签不符……
18-08-21 14:59