登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱定位模块AD75的通讯电缆

点击:1426 回复:7

三菱的定位模块AD75,需要参数化,想制作一个电缆,没有资料。哪位有给支持一下,电缆型号:A1SD75-C01HA,先谢了。
18-08-15 08:15
是不是可以参考QD75P/QD75D定位模块用户手册?
以下照搬:
AD75M 软件名称、电缆型号如下图:
附件 image.jpg
附件 image.jpg
18-08-15 10:04

引用 jint 在 2018/8/15 10:04:35 发言【内容省略】

和QD75不一样的,这个很好的产品了,电缆没见过,只是在手册中能查到这个型号。
18-08-15 10:44
谢谢版主支持,我看看QD75电缆和AD75电缆的不同点,谢了。
18-08-15 11:15
QD75上没有通讯口,是通过连接的QCPU下载参数等数据。
18-08-15 11:46
谢了,是和AD75有很大区别,是通过槽板和CPU模块直接数据交流,那就是plc的编程软件可以直接对QD75进行参数化,对吗,fumz78 版主,谢谢回帖。
18-08-15 16:27
那个接头不好买
18-08-16 07:53

引用 919355607 在 2018/8/16 7:53:12 发言【内容省略】

接头是不好买,您有自制这个电缆的接线图吗,谢了。
18-08-16 08:11

工控新闻