登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电流信号突变问题

点击:2774 回复:38

引用 1319446548 在 2018/8/17 11:47:08 发言【内容省略】

谢谢!
我这个泵出口管是350mm的,现在存在的问题:一是水特别脏且含有颗粒物,泵磨损很快,设计院当初给的设计就有问题,而且设计的水仓小,水的流动性大,没沉淀效果;二是出口没有液动阀或者电动阀,扬程近700米,管道水压大,人工开阀很困难,开泵停泵只能在阀门全开状态;三是当初设备和过家家一样采购的,今天买个泵,明天买个启动柜.....,很多地方协调不起来。做这套PLC就是为了最终整合一下,把漏掉的保护给补上,由于系统性问题,故障率现在控制不了,只是能避免有故障时很快扩大。快折腾晕了。
18-08-17 12:40
很不错的经验分享,2楼说的靶式流量开关这办法不错
18-08-19 09:31
楼主泵的功率应该不小,应该用到软启或者变频器,这两个都有4-20ma输出的,另外建议加装水流开关。
18-08-20 10:28

引用 574182676 在 2018/8/20 10:28:20 发言【内容省略】

电机功率800千瓦,这个本来说买软启动器,结果泵经销商配套来的是一个封装的自耦降压启动器,也号称软启动器,价格够买变频器了。现在我们自己在整合改造这套设备,缺什么补什么,这家承包商也就一锤子买卖到头了。
生产部门脑子发热,上的节能项目,如今“节能”二字基本可以等同于忽悠。
18-08-20 10:47
现象如果稳定的话不妨可以用程序去规避;
如果现象不固定的话还是建议寻找问题所在,加磁环,更换屏蔽线,或者更换仪表;
18-08-21 08:14
可以用 US14 单相电流检测 或者US13 三相电流检测 响应快 ,对电机过载 空载 缺相 电流不平衡可以搞定。WINGOLD的。
18-08-21 23:03
谢谢,新产品我们不敢用,相对封闭的地方,很多事情要做的保守点。
18-08-22 03:19
增加一套电流变送模块,仪表厂家也给新表更换,确定是仪表电源板问题。
18-08-22 03:21
WINGOLD已经好多年了 最少5年,不是新产品
18-08-23 21:00

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯