主题:大功率变频器一拖三方案可行吗?
点击:4181 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1390664115
400-450KW 电机,用一拖三电气控制解决方案能行吗?
18-08-13 09:58
1楼
编辑
引用
管理
jint
感觉楼主一拖三的电气控制还可以说详细一点
18-08-13 10:47
2楼
编辑
引用
管理
1390664115
谢谢关注,我是想用一台变频器控制三台~4台400KW电机的重载启动,单台电机启动后运行一小时切换到工频运行的方式。
18-08-13 11:23
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是2楼所述这么用,就可以。变频器选择重载型的与电机适配即可。
现在变频转工频的控制,许多品牌的都有专项功能。比如,西门子的变频器,附加一个选件,就可以做到变频转工频做相位监测控制,可以做到无缝转换呢。
18-08-13 16:00
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
这个我感觉没有问题,在供水方面不就有一台带几台电机的。
18-08-13 19:54
5楼
编辑
引用
管理
goldage
鉴于楼主提出的电机的负载功率比较大,实际上我一般不建议客户这么做的,更加倾向于一拖一
18-08-13 20:57
6楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
为降低启动电流,通常都是各台电机分别不同时启动,尤其是大功率电机,可楼主却反其道而行之。本人建议还是配置3台变频器,总投资应该差不多。
18-08-13 22:00
7楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
这是将变频器当启动器使用了,这么大电机没用过
18-08-14 08:54
8楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主三台电机是同时运行还是分开运行的
18-08-14 08:59
9楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
这是把变频器当成软启动器使用了,在论坛里有帖子说的一些供水设施的控制是这种方式,可以使用