登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一个电机保护器带两电机

点击:1990 回复:18

这样怕是不行,保护器本身不只是电流的检测的,功能比热继要多,还是别这样搞了,也省不了几个钱
18-08-11 20:58
不建议这样的安装方式,最终的结果是电机烧了都可能还没跳,还有如果两电机同时启动难免误动作(看保护的灵敏度设置)
18-08-11 21:08
比两个额定电流小还能用吗?
18-08-11 22:08
这种方式有可能起到保护作用,不可靠。不如每个小电动机配一个电动机保护断路器,国产的也没多少钱。小电动机配熔断器还是有必要的,虽然现在都不喜欢用这个做短路保护。
18-08-12 03:31
刚看了liu1978的帖子,提到你的这个帖子。这样做,有一台电机烧也不会保护的。还是不要因小失大。
18-08-12 10:10
应该是这两个电机都不重要。保护就是个样子。没有不行,有是给别人看的。否则,一定会每台电机一个保护器。
18-08-12 22:01
保护器件,需有针对性和保护的有效性;除非有依据(非个别不明效果的样例)、或者产品本身就是如此设计的。
否则,有可能出现如3楼所说情况。
也就是,需故障时起作用,而不是正常时能够运行。
18-08-13 15:18
这种安装方法起不到保护作用,不建议使用这种方法。
18-08-13 17:31
针对反时限电动机保护器一台带两台同功率的电动机时,是不建议这样使用,电动机保护器一般都是有1.2倍电流反时限保护的,你两台电机用一个电动机保护器时,我就举例个最简单的说,一台电动机正常运行电流正常,其中一台电动机超过1.2倍电流且未超过1.4倍的额定电流值时,两台电动机的总电流未超过1.2倍的电流保护值,电动机保护器不会动作保护,而电动机长时间处于过载状态时,电动机会发热而容易烧毁,不建议这样使用,如果一台电动机保护器带两台同功率电动机时,可以选用定时限立即保护,当总电流超过设定值时,保护器在设定时间能动作跳闸,从而起到保护电动机的作用,有需要可以点击http://www.shsjdq.net这个网站查询,有定时限电动机保护器和反时限电动机保护器销售
最后修改:2018/11/13 21:08:20
18-11-13 21:05

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯