话说我所在工厂15年前装的产线,几乎看不到热继的存在。
18-08-07 08:07
这成本差的可不是一点点,对于大电机45KW以上的到300+的,用热继无非就是和互感器配合使用的问题,200元足够,而用电动机保护器,这个成本至少翻一倍,越大的就越不用说,还是看场合和设计要求吧。
18-08-07 08:11
这个感觉从成本讲小型电机,一个热保就行,重要的场所,还是保护器吧,这个动作灵敏相对来讲安全性高。
18-08-07 16:36
尺有所短,寸有所长!赞同这句话,热继的使用虽然在慢慢减少,可是在点动电路中,有着比较明显的效果。综保保护全面,但是点动时,综保断续通电,几乎不会动作,虽然电动机可能已经过热。但是热继不一样,它会累计热效应,当累计到一定程度,就会动作,保护电动机不致烧毁。
18-08-08 00:04
市场上有售它就有存在的价值。
18-08-08 00:13
根据使用情况和成本来考虑
18-08-08 06:54
现在进口的电气柜几乎见不到热继电器了!现在人工较贵,单独的热继电器在国内也没有前景了!
18-08-08 07:33
当你想用热继时,满大街找时,答案就明了了
18-08-08 07:43
9楼一语道破,一个是博,一个是专
18-08-08 08:48

引用 fireray 在 2018/8/6 21:32:30 发言【内容省略】

难道不需调速的场合也用变频器?