登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:如何能快速的判断出电缆的故障点位置

点击:3545 回复:28

引用 guyou001 在 2018/8/7 8:02:11 发言【内容省略】

做一个电缆接头最少就要1500以上,3000块给你修好,估计你要到午夜以后去等
18-08-08 00:43
只是检测费用而已,当天三队人,检测电缆、开挖电缆,接电缆
18-08-08 11:09
蚂蚁咬坏的电缆?什么蚂蚁这么厉害,是白蚁?
18-08-08 13:34
电缆故障智能定点仪,还是得用专业设备。
18-08-08 14:19
附件 20180809114041.jpg
附件 20180809114033.jpg
福禄克381钳表也有这功能,不过要把电缆穿线圈,对埋地的无法操作
最后修改:2018/8/9 11:51:27
18-08-09 11:50
不知道是什么品种蚂蚁,但不是白蚁
18-08-10 10:09
低压电缆 不知300米长度是什么敷设方式,可以考虑夜间用绝缘摇表尝试高电压击穿放电判断位置。
18-08-10 11:01
有种测电笔感应的, 淘宝几十元钱一只 很好用
18-08-18 22:26
我们这个电缆绝缘低了后,就送不上电,电缆么电的的话,估计感应电笔用不成,
18-08-19 09:26

上一页 上一页