主题:台达dvp24es,接收完成标志M1127没有作用?

点击:5345 回复:11

昨晚连接测试485通信口的温度传感器模块。
程序按书上的例程写,用到了M1127这个接收完成标志位。
发送命令后模块有回传数据。但台达PLC的M1127位一直没反应,我还用一个计数器对其监测,也没见有反应。
后来再查手册,看到M1123也是接收完成标志位。
跟着我把程序里的M1127改成M1123,结果正常了。
附件 IMG_20180803_122046.jpg
18-08-03 12:30
M1127支持指令: MODRD / MODWR / FWD / REV / STOP / RDST /RSTEF / MODRW
你如果使用RS指令,那么就需要使用M1123
18-08-04 11:34

引用 qjj740210 在 2018/8/4 11:34:54 发言【内容省略】

我用的是modrd指令,然而m1127没有反应
18-08-04 19:03
如果这本书是市场买的,那么出现错误也是很正常了。现在的书不像几十年前的书
18-08-04 19:28

引用 蛇会大学 在 2018/8/4 19:28:00 发言【内容省略】

这书是台达官网上的电子版翻印的。
台达官网另一个手册也是同样的介绍
18-08-04 21:22
附件 image.jpg
附件 image.jpg
附件 image.jpg
18-08-04 22:36
目前我只用M1123才有用,不知是不是我的PLC个别问题还是啥
18-08-04 22:44
估计咨询台达的技术工程师也不一定能说得清楚。还是以我们自己摸索的正确方法作为解释好了。
总之,他不断的更新,不断的发展,而人员"铁打的营盘流水的兵"。资料更新不一定所有的兼顾到,总有一些老的不合时宜的会误导我们使用。
运气足够好,刚好咨询到掌握知道这一块前世今生的人,才能得到权威答案。
我大量使用台达小型PLC已经有10年了,期间遇到的古怪问题基本都要靠自己摸索得到答案,咨询解决的概率较小。
18-08-05 11:32

引用 404513201 在 2018/8/4 22:44:49 发言【内容省略】

对于你这个问题,你找一个老的手册与新的手册对比一下。估计是由ES进化到ES2后做了改变。
18-08-05 11:37