主题:FX2-64MR 出现BATT.V 和PROG.E指示灯闪烁?

点击:5238 回复:7

有一台FX2-64MR(2001年)出现如题所述,BATT.V 和 PROG.E 指示灯闪烁,今日更换电池后,则只有"PROG.E"闪烁,大侠们分析一下程序是否已丢失?
18-08-02 21:10
已丢,重新写入程序就OK;
18-08-02 21:15
基本上都是不备份程序的
18-08-02 21:32
实际上在电池快要放光的时候,BATT灯已经报警,但程序运行灯还亮,这个时间就要马上换电池了;从BATT开始报警到程序丢失一般还有10多天的时间,只是用户很少去在意这个,结果只能是连程序一起没;
18-08-02 21:40
电源不断开也丢程序吗?
18-08-03 11:06

引用 wangjlcs 在 2018/8/3 11:06:01 发言【内容省略】

呵呵;你能保证一天24小时,一年365天都不断电吗?
18-08-03 11:12

引用 ZCMY 在 2018/8/3 11:12:26 发言【内容省略】

那更换电池时断电了?
没有备份的话苦了
18-08-03 13:35

引用 wangjlcs 在 2018/8/3 13:35:26 发言【内容省略】

通电15分钟以上,断电在五分钟内换好电池是没关系的;
18-08-03 15:30