主题:【话题】用这个保护PLC可行吗?(20180801)
点击:2166 回复:27
20楼
编辑
引用
管理
kdrjl
我们现在还在用200而不是SMART,嘻嘻。
18-08-01 16:27
21楼
编辑
引用
管理
gk_0
听说200涨价的厉害,前几日买一个214都涨到1800了,原来1000就差不多,为什么还不换呢
18-08-01 16:38
22楼
编辑
引用
管理
qjj740210
我们控制箱内全部配备的是380(660)/210,容量50VA或者100VA的变压器,本地一家私企生产,我们用量大,采购价很便宜了,10来年用下来,几乎很少听到变压器坏了。(当然也有过)
18-08-01 17:25
23楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嘻嘻,单位里搞PLC的就是这么任性。有什么办法呢?呜呜呜
18-08-02 17:01
24楼
编辑
引用
管理
1240368017
楼主为什么不用ups?记得有一次高压突然跳闸,烧了2个西门子400plc。后来把plc都改用ups供电了。
18-08-03 15:26
25楼
编辑
引用
管理
humingguo
高压跳闸怎么导致的plc 损坏呢?
18-08-04 22:01
26楼
编辑
引用
管理
zhengchang
引用
ZCMY
在 2018/7/31 20:44:49 发言
【内容省略】
我觉得选24伏特输入的plc加开关电源更安全
18-08-07 17:58
27楼
编辑
引用
管理
葛鹏飞
可以选和信的。价格美丽,另外关于电源问题可以试着加浪涌保护加500VA的隔离变压器。体积不算大。