主题:【话题】用这个保护PLC可行吗?(20180801)
点击:2166 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
gk_0
最近接到几起PLC因电源电压过高(误接380V),和电压过低(零线断)而烧毁的情况,PLC正常输入电源为85 ~ 264 V AC
使用这种过欠压保护器能起到作用么?
不知道PLC可承受过欠压的时间,是否大于保护器的脱扣时间
最后修改:
2018/8/2 8:35:28
18-07-31 16:46
1楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
说个没技术含量的方法,找个便宜的220伏输入的开关电源板,通过过压欠压保护器供电,通380伏,看跳闸动作是否来得及。供电回路里一定要串个小熔断器。
欠压瞬间应该不会造成损坏,这种保护器应该没问题。
18-07-31 17:51
2楼
编辑
引用
管理
gk_0
对的,欠压很容易就试验通过了,零件不接就行,完美通过。
主要是过压,总不能拿PLC来做试验吧?成本太大
18-07-31 19:33
3楼
编辑
引用
管理
fireray
加个隔离变压器,接线永远都是220
18-07-31 20:43
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
怕高压烧毁PLC,最安全的办法是给PLC加个AC220V/110V变压器,成本极低,正常电压时PLC上是AC110V可以工作,就算不小心接入AC380V,PLC上电压也只有220V;
18-07-31 20:44
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
成本低的过保护器吗?20多元一个
变压器考虑过,当然保护最好,只是缺点也有:
1.外形较大,紧凑的柜子里容不下
2.寿命不长,易受环境影响烧毁
18-07-31 20:51
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一个小形PLC至多也就几十W,体积不可能很大的;
18-07-31 20:52
7楼
编辑
引用
管理
wenpian
选DC24V供电PLC,配合开关电源使用
最后修改:
2018/7/31 21:29:06
18-07-31 21:28
8楼
编辑
引用
管理
gk_0
一直使用S7-200 SMART的PLC,24V电源的只有晶体管输出,不适用
18-07-31 21:35
9楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
ZCMY
在 2018/7/31 20:44:49 发言
【内容省略】
比较完美的办法,也符合实际。