主题:ACS800报警3220直流欠压请问如何解?
点击:5139 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
应该是检测三相电压,如果缺一相的话,报欠压是正常的。
18-08-09 18:40
11楼
编辑
引用
管理
ahszyj
在不引入三相电的情况下,监测母校电压在4.1V左右波动,引入后正常,只是有点不明白的是触发板上没有任何元器件是返回到主板的,只有一个12V电源从通讯板上过来给触发板供电的。只有在机器检测到电压正常后让光耦导通,把12V电压输出到触发板,实在不明白这个机器的电压检测原理
18-08-09 22:05