主题:[求助]使用的是丹佛斯的变频器,显示屏上有电流,但没有输出电压

点击:5087 回复:10

使用是丹佛斯VIT5000的变频器,共10台,一主机,九个从机,PLC是S7—300,电机和编码器都是SEW的。
工作要求:PLC给出控制信号,控制变频器,变频器利用编码器,控制十台电机同步运行。
现在的问题 是:停车以后,不能再启动。变频器的显示屏显示电流2.5A左右,频率在3HZ以下(正常运行时,电流在2.5A左右,频率在50HZ左右),变频器的输出端电压不稳,但只有几十伏(输入端是410V)。变频器没有报警信息。
以前都能正常使用,最近3天出现上述故障,望高手帮忙!
05-08-01 09:39
顶顶!!1
05-08-01 12:57
同步运行,是否使用了同步卡,可否单独运行一下,看看如何。
还有变频器控制电机是变频的,其电压和频率是成正比的,这是变频器的基本原理。
05-08-01 17:19
单个电机都可以正常运行,正,反转都正常。变频器使用同步卡
就是频率上不去,但电流已经达到正常值了!!!
05-08-01 22:52
顶一下
05-08-02 15:42
有可能是变频器内部接触器接触不好,断电
05-08-02 18:14
断过电,没效果
现在怀疑是编码器的问题
05-08-02 20:16
改下主变频的最低起动频率,
05-08-28 22:24
从你所说的情况看,好象是给定信号未加上去。不知你的一主9从是如何实现的,是主机带PG卡吗?那么从机的给定信号来自哪里?
05-08-29 06:57
回楼上的朋友,你说的很对,是给定信号的问题。问题就出在控制信号的 一个中间继电器上,它的接触不好。
主机和从机的速度使用编码器跟踪,主机和从机中都有同步卡,他们之间有一个叫虚拟主轴的,主机和从机的速度都是跟它(虚拟主轴)。
05-08-29 18:33