主题:关于欧姆龙PLC ST语言 定时器使用方法。

点击:22905 回复:19

TIMX
(, , )
timx(a,b,c);
当满足执行条件“A”时,启动定时器地址“B”中的定时器设置值“C”的TIMX定时器。
A:启动定时器,B:定时器地址,C定时器设定值。
有没有大神带下路啊,我始终编译不过啊
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
\\
已解决,模拟通过。
ST语言定时器只支持CJ2系列。CP1H/L定时器只能用梯形图。
标志位:
定时器:
标志位: 定时器的变量名.CF
当前值: 定时器的变量名.PV
计数器:
标志位: 计时器的变量名.CF
当前值: 计时器的变量名.PV
附件 1.jpg
附件 2.jpg
最后修改:2018/7/27 20:41:11
18-07-27 20:09
附件 QQ图片20180727201104.jpg
如图
18-07-27 20:14
好像凉了,ST语言看到别人能用 T/C,不知道怎么用的。
附件 669Q2QEJB1)WZRT`XIUY3AJ.jpg
18-07-27 20:20
已解决
只有CJ2系列 ST语言才支持定时器 计数器,
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 QQ图片20180727202855.jpg
ST语言中,定时器和计数器的当前值和标志位分别是什么?
答案:
定时器:
标志位: 定时器的变量名.CF
当前值: 定时器的变量名.PV
计数器:
标志位: 计时器的变量名.CF
当前值: 计时器的变量名.PV
18-07-27 20:30
附件 1.jpg
附件 2.jpg
st语言挺好玩的,特别是数学计算,模拟量换算之类的,之前不会,梯形图写几行,这个一行就搞定。
18-07-27 20:34
欧姆龙最大的特点是丰富的梯形图指令~~~
Good Luck~
18-07-27 20:52
嗯,感觉现在是业余折腾这些了,哈哈
18-07-27 21:16
附件 1.jpg
附件 2.jpg
精度0.1s,最大计时109分钟,如果需要更高精度,把A1换成A0,精度0.01s,最大计时10分钟。
抄袭版主的:Good luck
最后修改:2018/7/27 21:28:46
18-07-27 21:25

引用 381250356 在 2018/7/27 21:25:52 发言【内容省略】

天哪,直接放个T0就完事了。
18-07-27 22:10

引用 381250356 在 2018/7/27 21:25:52 发言【内容省略】

你这个A1 A0 是哪里来的?放个程序上来观摩下?
18-07-27 23:20