主题:新人请教 三菱PLC与三菱变频器的信号连接问题
点击:3451 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
kungfunaki
用三菱Q系列的PLC 其中QY40P 漏型的输出 正反转 对应两个输出点Y69和Y6A 接线如图4所示
接的三菱FR-D700系列的变频器 接线图如图1所示
现在就请教 变频器应该按图2接线还是图3接线呢? 也就是说 应该PC接+24V呢还是SD接0V 呢?
谢谢大家!
18-07-26 13:43
1楼
编辑
引用
管理
kungfunaki
纠正一下 图1是变频器接线 图2是PLC的接线 请教是应该按图3还是图4接线?谢谢!
18-07-26 13:45
2楼
编辑
引用
管理
秀空
都不是。
18-07-26 13:57
3楼
编辑
引用
管理
kungfunaki
那该是怎样的呢?谢谢
18-07-26 14:42
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
PC端接24V是没错的
18-07-26 17:11
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
漏型的输出,变频器公共端使用SD;
18-07-26 18:54
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
其实变频器说明书里面都有的
18-07-27 08:23
7楼
编辑
引用
管理
w71412659
就记住一句话,小日本用NPN(0V为1),欧美货用PNP(24V为1),湾湾跟着鬼子走。以上为默认情况。选型的时候按照这个规则就不会出什么事。如果混用(如PLC用NPN,变频器用PNP),不是不可以,其一麻烦,其二不规范。
18-07-27 08:32
8楼
编辑
引用
管理
秀空
引用
kungfunaki
在 2018/7/26 14:42:48 发言
【内容省略】
这2种我没接过,感觉可能不能启动。
我接的是SD端接公共端。
18-07-27 13:54
9楼
编辑
引用
管理
chi1225
这种情况,可能要用中继转才行。。
18-07-27 16:44