主题:【话题】又干扰了,关于光栅尺干扰求助啊!!!(20180718)

点击:6524 回复:22

1.屏蔽线要独立线槽,或者套管
2.屏蔽线网一定要接接头外壳
3.坚决不能用普通电缆代替屏蔽线
18-07-24 12:46
统一回复下: 估计是电源的原因,没有装滤波器。淘宝的产品估计滤波做的不好。   后来索性拆了。
18-08-10 18:22
嗯,合理的配置很关键。微弱信号,单独走线,加屏蔽。
19-01-02 07:27