电表那块没事。
但是,我有个工友碰到过这种情况:线路为铝线,他检修线路,
用手直接抓图中那根向上的楼层单元总零线,被电得无法挣脱。旁边的监护人用棍子打了一棒,才把人和零线分开。
这是为什么呢?总零线有虚接?
18-07-20 13:21
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
那说明N线没有接地或者N线有电位,这是对的。不能带电作业,要拉总闸检修。大家共用一颗N线,就有此问题。如果各是个嘛,一颗火线对一颗N线,就只拉一个分闸即可。
零线带电是有可能的。除非拉火线闸。
18-07-20 14:34
12楼
编辑
引用
管理
秀空
图的接线没问题。
18-07-20 14:44
13楼
编辑
引用
管理
mjinbao
按常规做法,单相电源之相线与中性线需一一对应;所述情况线路完好时,使用上应当看不出问题。
不清楚规范方面的情况。
18-07-20 16:37
14楼
编辑
引用
管理
肥仔TWvbusvu
谢谢大家的热心解答。
在此多说一句,我工友被电以后不久,因为工作调动,不在那里干了,也无从查出被电的具体原因;
但是经过这次事故,心脏落下了个病根,剧烈运动或者其他原因,会引起心跳加快,心慌等症状,他去医院检查,医生也认为跟电击关系密切。
生命只有一次,一定要小心再小心,谨慎再谨慎哪!
18-07-25 09:04
15楼
编辑
引用
管理
542588903
图不对,零线没啥事,火线没过电表