主题:【话题】三菱PLC定时器应用程序问题,怎么改?(20180716)
点击:2760 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
1275905460
大家好,有个问题请教一下,用的三菱PLC FX3SA,用一个定时器T14,单位是100ms,也就是说定时设定值输入5S,实际只有0.5S,输入50S,才是5S,现在的问题是,我想要定时设定值输入5S,实际也是5S,怎么改程序啊,可以改吗?把D240乘10?
求大神指点
最后修改:
2018/7/17 8:25:07
18-07-16 10:32
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX3S 定时器T0到T62定时单位是100ms,可以将输入值乘以10倍,再作为定时器的设定值。
18-07-16 10:48
2楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
1275905460
在 2018/7/16 10:32:42 发言
【内容省略】
触摸屏相应画面可以设置小数位吧!你把那个数值输入框的属性点出来截图上来看一下!
当然plc程序里乘10也行呢!
18-07-16 10:51
3楼
编辑
引用
管理
1275905460
这个怎么弄,MUL D240 K10 D241,然后把D241作为输入值? 不太知道怎么操作,,,
18-07-16 10:54
4楼
编辑
引用
管理
1275905460
你好,我这是MCGS,好像不行
18-07-16 10:55
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
我接触的触摸屏都有小数点移位功能,往前移动1位即可
18-07-16 11:00
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
基本属性呢?
最后修改:
2018/7/16 14:32:06
18-07-16 11:04
7楼
编辑
引用
管理
1275905460
改这个只能控制它是几位数,整数几位,小数几位,我试过了
18-07-16 11:05
8楼
编辑
引用
管理
1275905460
没得改
18-07-16 11:08
9楼
编辑
引用
管理
1275905460
18-07-16 11:09