主题:请教变频器的一些功能
点击:1360 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
苦力
30A 和30C是做什么用的
18-07-10 22:09
1楼
编辑
引用
管理
xquan
这真是苦力题,是否是指端子的输出功能?故障触点的输出30A、30B、30C、30D、30E、F、G、???????
最后修改:
2018/7/10 23:32:46
18-07-10 23:31
2楼
编辑
引用
管理
苦力
这个是变频器上的
18-07-11 08:18
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
可以贴个图嘛。否则,指题目真的是一头雾水,真看不懂。
18-07-11 08:54
4楼
编辑
引用
管理
gemwisdom
富士变频器吧,30A 30C指的是变频器控制板上的故障继电器的常开触点,当变频器故障时,触点闭合,外部报警指示灯亮或者蜂鸣器响。
18-07-11 16:02
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
主板上的继电器输出触点;
18-07-11 17:32
6楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
引用
gemwisdom
在 2018/7/11 16:02:50 发言
【内容省略】
楼主出的猜迷题,4楼猜的应该正确,富士的确实有这样的继电器。
18-07-11 20:03
7楼
编辑
引用
管理
xquan
你弄清楚你的是什么牌子变频器,然后找到该牌子系列型号的手册即“使用说明书”,如手上没有也好在百度输入该牌子型号进行搜索,手册上都有端子的各功能介绍和面板操作等,还有使用参数的祥细介绍等
18-07-11 20:34
8楼
编辑
引用
管理
苦力
有可能是吧
18-07-12 21:53
9楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
以下是FUJI-5000G11S(P11S)图纸:
最后修改:
2018/7/12 22:35:52