一楼说的没错。俺下面说的虽然有些画蛇添足,但可以辅助你理解。
现在的断路器,基本上至少也是复式保护,两个最基本的功能就是热保护和短路保护,对应的装置就是热脱扣器和磁脱扣器。
热脱扣:用于负载的过载保护,常见的负载类型为电机和照明两类。以图片中DZ47-60为例,C60是指的额定电流是60A,如果超过这个电流,热保护就会按照反时限原则来启动保护,就是电流过载的倍数越大,跳闸的时间越短,反之时间越长。
磁脱扣:如果发生了短路,磁脱扣会在瞬间让断路器跳闸(脱扣),所以磁脱扣也叫瞬断。那么怎么才算是短路呢?就是跟这个C60的C有关了。注意上面两张照片,一个是C60、一个是D32。C是用于照明类负载的保护、D是用于电机负载的保护。这两类负载的保护类型实质上有啥差别呢?就在于磁脱扣的设置电流不同,一般情况下,C是额定电流的8倍;D是额定电流的10倍。不同厂家可能小有差别,但D比C大是肯定的。对于上面的两个图片来说,就是C60会在电流达到480A(8倍)时瞬间脱扣(跳闸)、D32则是在电流达到320A(10倍)时瞬间脱扣。
另外,考考楼主,这两个断路器的标注上,分别有6000A、4000A的字样,这个是啥意思呢?
最后修改:2018/7/10 10:18:49