手上有4个FX3u-MT的PLC,想组个CC LINK系统学习一下,问题来了
以前学习的时候,老师教的时用(FX-16CCL FX-32CCL)这种模块的
但我现在手上没有这种,手上只有RS485通讯板,这种通讯和16CCL,有什么区别呀
去查了一下书,发现两种有很大区别,16CCL是用(from/to)指令,而RS485是直接给特殊寄存器读写的
有点蒙,有大大说一下哪个好一点吗,新手求指导
最后修改:2018/7/5 8:26:52
18-07-03 17:51
呵呵;二个风牛马不相及;价格一个CC-LINK模块买你的485BD差十几到几十倍;
18-07-03 18:06
版主大大,不说价格,现实控制方面有什么不同吗
18-07-03 18:12
不同的编程方法,485通讯只要设置下,就有固定区域的位元件、字元件刷新,CC-link通过缓冲区读写进行通讯。
这两种可以看FX3U用户手册通讯篇。
18-07-03 18:35
OK
18-07-03 18:39
通讯方式完全不同,用到的指令不一样。
18-07-04 09:25
想玩CC-Link还是用Q系列吧。。
18-07-04 09:25

引用 chi1225 在 2018/7/4 9:25:56 发言【内容省略】

FX的做主站,稍微麻烦些,很多初始化的设置,要用程序去写缓冲区,如果是用Q做主站,那可以通过编程软件中CC-LINK网络参数设置,减少编程量。
18-07-04 09:40
还是西门子的方便,只要组态好丛站,直接使用对应的地址就好。
18-07-04 22:31