以前学习的时候,老师教的时用(FX-16CCL FX-32CCL)这种模块的
但我现在手上没有这种,手上只有RS485通讯板,这种通讯和16CCL,有什么区别呀
去查了一下书,发现两种有很大区别,16CCL是用(from/to)指令,而RS485是直接给特殊寄存器读写的
有点蒙,有大大说一下哪个好一点吗,新手求指导
最后修改:2018/7/5 8:26:52
点击:1247 回复:8
引用 chi1225 在 2018/7/4 9:25:56 发言【内容省略】
FX的做主站,稍微麻烦些,很多初始化的设置,要用程序去写缓冲区,如果是用Q做主站,那可以通过编程软件中CC-LINK网络参数设置,减少编程量。