主题:plc输出负载。
点击:1531 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
11195087
1.继电器plc输出电流2A,是单点还是全部点总共才2A?比如com点,下面好几个有y输出点的啊。2.能否直接驱动交流接触器?
18-06-30 18:26
1楼
编辑
引用
管理
伟业机电学院
看看说明书吧,上面有详细参数。
18-06-30 18:28
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
具体什么品牌、型号?
三菱的FX3U等继电器输出是每个点2A,总的是8A。
18-06-30 19:10
3楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
接触器还有大小之分,没把握就加中继
18-06-30 19:43
4楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
驱动接触器是没有问题的,正常是加继电器的
18-06-30 19:58
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
继电器的是单点最大2A;
每个公共端不能超8A;
18-06-30 20:09
6楼
编辑
引用
管理
11195087
引用
ZCMY
在 2018/6/30 20:09:28 发言
【内容省略】
能直接驱动交流接触器吗?触头为12安负载接触器。
18-07-01 03:22
7楼
编辑
引用
管理
11195087
引用
蜀中之首
在 2018/6/30 19:43:58 发言
【内容省略】
就常见的正泰接触器,控制12安大小的电流。接触器本体不大。
18-07-01 03:23
8楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
能直接控制接触器,但一般都加继电器过度,毕竟PLC里继电器损坏更换麻烦……
18-07-01 05:21
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
PLC的开关量输出,最好加一个总监驱动环节。对于继电器干触点输出形式,可以直接驱动接触器的线圈。电流取输出的中值即可。
18-07-01 09:00