正文

主题:总电流和设备电流总和对不上?

点击:1754 回复:13

下方抽屉式总电源的抽屉,电流表是9.7A没问题。  上方伊诺特电流表才0.3A 。啥情况》》》》
附件 微信图片_20180629203911.jpg
18-06-29 20:44
 要么测量精度不同,要么测量点不同。
18-06-29 21:53
看看是不是测的是一相电呀。
18-06-30 00:22
检查CT变比设置的对吗?
18-06-30 03:00
所去观察点不同
18-06-30 06:29
电流互感器倍率是不是不一样。
18-06-30 07:21
CT变比设置的不对。
18-06-30 07:30
测量位置、倍率,检查或核对,注意安全。
18-06-30 07:39
信号输入要求一致吗?
18-06-30 07:40
是否存在RLC情况,或者相序不一样
18-06-30 17:09