登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:总电流和设备电流总和对不上?
点击:1754 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
zq3076
下方抽屉式总电源的抽屉,电流表是9.7A没问题。 上方伊诺特电流表才0.3A 。啥情况》》》》
18-06-29 20:44
1楼
编辑
引用
管理
黑晶中校jWxj
要么测量精度不同,要么测量点不同。
18-06-29 21:53
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看看是不是测的是一相电呀。
18-06-30 00:22
3楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
检查CT变比设置的对吗?
18-06-30 03:00
4楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
所去观察点不同
18-06-30 06:29
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
电流互感器倍率是不是不一样。
18-06-30 07:21
6楼
编辑
引用
管理
2251834141
CT变比设置的不对。
18-06-30 07:30
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
测量位置、倍率,检查或核对,注意安全。
18-06-30 07:39
8楼
编辑
引用
管理
877476825
信号输入要求一致吗?
18-06-30 07:40
9楼
编辑
引用
管理
水木清河
是否存在RLC情况,或者相序不一样
18-06-30 17:09