主题:PLC接线请教

点击:1361 回复:15

并联还能分压吗?发现很多写PLC教材书的,用很多次实例都是一样,指令代码还是抄错的。。
18-06-29 08:54
看了这本书,我才发现,做了十几多年的步进电机和PLC接线,原来是错的呀表情表情
最后修改:2018/6/29 19:22:13
18-06-29 19:19

引用 wushulin 在 2018/6/29 19:19:56 发言【内容省略】

对错不重要,重要的是设备能动就行
18-06-29 19:43
记住二点就行;
1、步进如果要求信号是5V,PLC上用的DC24V的话,记得串2KΩ的电阻,PLC上用的DC12V的话,记得串1KΩ的电阻,如果是5V,就不需要电阻了;
2、对于NPN型输出的PLC,电阻一定要串在信号的负端,如DIR- PUL-;
 同理,对于PNP型输出的PLC,电阻一定要串在信号的正端,如DIR+ PUL+;
18-07-01 21:11
我们的直接串在PLC输出点,也不知道是正端还是负端。
18-07-02 13:44
现在的书就是这样,图都能画错,都不知道有没有审核的。
18-07-02 22:57