主题:台达DVP-24ES PLC停电后电源灯亮,运行灯不亮。

点击:14407 回复:18

单个台达DVP-24ES PLC,不连接扩展任何模块,不下载程序,看还有没有断电后重新通电不运行的现象。
首先判断PLC的好坏。
该型号正常在线软件启动运行后,断电再次通电PLC还是运行状况。
18-06-19 11:10

引用 qjj740210 在 2018/6/19 11:10:33 发言【内容省略】

PLC应该是好的,换了一台新的故障一样,以前断电没有出现这个问题,反正现在不断电先用着再说!
18-06-19 14:17
有个运行开关打过去没有,应该是哪运行开关有问题。
18-06-19 15:04

引用 twtynijj 在 2018/6/19 15:04:18 发言【内容省略】

呵呵;ES2有运行开关;
白色外壳的老款ES系列14 24 32点都没开关的;60点倒是有运行开关;
18-06-19 15:42
老款的ES都有这么个通病
18-06-20 10:02
这算不上通病;不带运行开关记得电脑联机后断电前在电脑上点运行,让PLC在运行状态下断电就行了;
下次开机就自动RUN了;
18-06-20 10:44
M1035还是1036好像是PLC运行开关,程序的开头置位一下能不能避免?
18-06-20 13:17
以前台达也有手持编程器,在手编器上也可以让PLC从STOP到RUN切换;
18-06-20 17:24
这确实是个通病,我遇到好多DVP-24ES这样了,一般都是PLC老了,也许内部电源供电不足或搞干扰能力不行了,随机性自动关断,电脑连接远程运行后,关机重开一般都正常。
19-09-03 09:18