主题:三菱FX3U-128MT有个输出点一直有输出
点击:4011 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
gk_0
在线强制下就知道是硬件问题还是软件问题了
18-06-16 08:31
11楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
停止运行都输出就是坏喽。。。
18-06-16 10:15
12楼
编辑
引用
管理
hmz810220
在线强制过了,没效果,估计点坏了
18-06-16 10:46
13楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
如果对应的输出指示灯不亮,有输出,那就是输出点坏了。如果输出指示灯点亮了,应该在程序里还有驱动它动作的条件
18-06-17 15:55
14楼
编辑
引用
管理
wenquan753
如果没其他地方使用它就是坏了
18-06-17 17:19
15楼
编辑
引用
管理
ZCMY
指示灯亮有输出,检查程序;
不亮有输出就是这个点烧短路了;
18-06-18 10:05
16楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
ZCMY
在 2018/6/18 10:05:37 发言
【内容省略】
指示灯没亮,点坏了,只是第一时间想到应该是不通才对
18-06-18 17:22
17楼
编辑
引用
管理
ZCMY
不管是继电器还是晶体管,烧毁了的都有可能是一直不通,也有可能是一直常通的;
18-06-19 06:53