主题:求FX3U与AZBIL SDC36通过RS485通讯程序。

点击:2268 回复:13

附件 1.gif
这是通讯地址!程序写的读取5455为首址的4个数据。
18-07-11 00:18
已经发现一些问题:用MODBUS通道格式应该用D8400  协议格式字D8401  指令用ADPRW。
我重试过再来找大师讨论!谢谢!
18-07-11 19:09
版主你好,经过今天再次尝试,终于通讯成功了。
1.我重新改为MODBUS RTU通信格式。
2.传输速度由之前的19200bps改为9600bps。
3.站址由13改为2。
4.通信指令没有用RS,用的ADPRW。
5.之前的通信格式字用的D8120,是错的,改为了D8400。
之前一直看的无协议通讯的手册,原来还有一册MODBUS通信手册,哎!····害我差点放弃掀桌子。
附件 1.gif
附件 2.gif
附件 3.gif
附件 4.gif
附件 5.gif
18-07-12 00:33
你用的是485ADP-MB,那么实现Modbus通信肯定用ADPRW指令!
18-07-13 15:28