登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:机床漏电

点击:2688 回复:28

能查出来已经很好了。我们新公司太阳能的热水器控制柜,漏电跳,现在还没有空查哈哈。
18-06-13 11:44
有时候就是这样:出问题了查半天都找不出来,不经意间它自己又好了;结果就不了了之。。
18-06-13 13:44
可谓一波三折,还好问题及时解决
18-06-13 15:58
设备外壳必须接地保护。
18-06-13 17:32
楼主排除问题思路停清晰,基本没有走弯路。
18-06-13 19:17
本人经常出差,遇见好多厂子的工作环境就像楼主说的一样,比较乱,走线不规范,一些设备还是八九十年代的设备,甚至还有七十年代的床子,有一次安装变频器,我就发现床子的下面的地上有火花,一检查是一根不用的火线【带电】,被扔在地下,不知什么原因。规范安装 人员素质 定期检查 巡检 设备保养 定期维修。。。非常重要。
18-06-13 19:19
老机床漏电故障是不好查,曾经遇到过一次行磨机一个行程开关的线头因震动就碰壳跳漏电开关,用了半天时间逐条线查才找到。
18-06-13 20:02
都出现打火了,肯定有线伤了接地,如果是2V的漏电电压不会出现打火的现象吧
18-06-13 21:55
数字万用表测出的电压为2v,旁边的铁制踏板只要一碰工作台就见细小火花,很明显
18-06-13 22:07
必须法办鼓风机
18-06-13 22:20

上一页 下一页

工控新闻