主题:请问Q系列的PLC 电源的空开该怎么选呢?
点击:3710 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
mrkennedy
电源模块用得是Q61P 可以根据图上的选型软件的提示 就认为它的额定电流是6A吗? 然后我前面的空气开关 选个10A的 可以么?
18-06-09 17:29
1楼
编辑
引用
管理
mrkennedy
18-06-09 17:30
2楼
编辑
引用
管理
mrkennedy
18-06-09 17:33
3楼
编辑
引用
管理
limassol
10A大了,这个6A是输出电流,不是输入电流
18-06-09 18:32
4楼
编辑
引用
管理
mrkennedy
谢谢 那输入电流如何确定呢?
18-06-09 18:55
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
PLC需要的电流不大,你其它的负载等是不是也要通过这空开?
18-06-09 19:21
6楼
编辑
引用
管理
mrkennedy
不需要的 就一个Q61P 靠这个空开保护。
18-06-09 19:52
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
哈哈;这个6A是5V输出的电流值,不是AC220V输入的电流;
这个功率只有几十W;
18-06-09 20:01
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我们习惯性专门为PLC安装2A2P断路器,如果是PLC+触摸屏(都是220V供电)不会超过3A,
18-06-09 20:51
9楼
编辑
引用
管理
goldage
可以考虑2A的熔断器