主题:请教 关于接触器线圈电流的问题

点击:2508 回复:12

现要控制一个接触器 施耐德的LC1R0610B5N   线圈电压是交流220V
我现在用一个额定电流为3A的继电器常开触点去控制它 不知道可以不啊? 资料上面没有看到这个接触器的线圈电流 或者线圈消耗的功率这一类的参数  不能确定它的线圈工作电流。
谢谢达人们指教!谢谢!
18-06-09 14:22
当然可以
18-06-09 14:31
怎么知道的呢?线圈的电流究竟是多少呢?
18-06-09 14:33
额定电流是够了,就看你的继电器分断间隙是不是够大,否则打火几下就报废了
18-06-09 14:34
线圈一般不超过10w
18-06-09 14:50
可以,不过动作频率太快就不耐用。
18-06-09 16:27
那频率太快 要用什么呢?
18-06-09 18:57
去掉接触器用固态继电器。。
18-06-09 21:04
这种线圈一般功率就几瓦到几十瓦
所以3A的可以了!
18-06-09 22:30
线圈功率不大,如前所述;提到动作频率,大概是什么情况?
18-06-09 23:54