主题:如何用FX1N测电机转速啊

点击:1198 回复:10

请教下各位大神,我用光电增量型编码器测电机转速,程序是LD m8000  spd x0 k100 d0,但是x0一直显示off,D0也没数据
18-06-04 11:09
呵呵;接线不对吧;FX1N与现在的FX3GA是不一样的;
18-06-04 11:25
附件 IMG_20180529_151820.jpg
附件 IMG_20180529_155938.jpg
附件 QQ图片20180604110330.jpg
18-06-04 11:30
能加个qq吗。。大神  我的391658626
18-06-04 11:30
npn pnp错了?
18-06-04 14:18
转起来时  0  1 要不停的闪,你看看灯
18-06-04 14:20
24v正和信号间加个上拉电阻
18-06-04 16:24
FX1n需要你的编码器是NPN输出的;
接线正确,编码器是好的话转动轴X0 X1会闪动的;
如果你的X0 X1指示灯没反应,确认是NPN及接线确认没问题的话,就是你的编码器有问题了;
18-06-04 17:05
转慢一点,看看输入点的LED闪不闪动,闪动说明硬件接线正确
18-06-04 22:11
就是转的快X0 X1也能看出来的;