主题:电机的刹车是否通电放开用什么器件检测?
点击:2297 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
niandu
用国产的伺服电机,
18-06-04 06:16
11楼
编辑
引用
管理
479225838
微动开关,或者电流继电器?
18-06-04 17:49
12楼
编辑
引用
管理
mjinbao
那就先看看有无刹车方面的信号,没有再看有无就便可利用的信号等。
18-06-04 19:33
13楼
编辑
引用
管理
niandu
打算用电流继电器,那种hp52外型的
18-06-04 22:52
14楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
伺服应该报过载呀,怎么伺服没有报警吗?
18-06-04 23:49
15楼
编辑
引用
管理
niandu
引用
xuzhaokun
在 2018/6/4 23:49:59 发言
【内容省略】
可能是线断了时通时断,也可能是伺服力太大,刹车刹不住。
18-06-05 08:25
16楼
编辑
引用
管理
wenquan753
好好看看伺服到底有没有关于刹车保护相关参数
实在没有可以考虑5楼的方案!
18-06-05 08:40
17楼
编辑
引用
管理
niandu
刹车保护参数,我再去翻翻
18-06-05 11:55
18楼
编辑
引用
管理
秀空
应该会报警的,
18-06-05 14:40