主题:求助!三线制的电感式接近开关可接到PLC的X端吗?
点击:1958 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
lihua198199
求助!三线制的电感式接近开关可接到PLC的X端吗?
18-06-01 18:26
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以,先确定你PLC型号,找对应硬件手册,里面有接线说明。
18-06-01 18:46
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
一般是黑色线接PLC输入X端,宗色接正,蓝色接负。
18-06-01 18:56
3楼
编辑
引用
管理
fireray
可以,但是plc的共正共负,接近开关的常开常闭都影响信号的准确读入
18-06-01 19:03
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
对于三菱PLC可以按照此图,其它PLC接线类似。
最后修改:
2018/6/1 19:06:31
18-06-01 19:05
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC型号先讲下;原来的FX1N FX2N这些只能用NPN型的;
FX3SA FX3GA FX3U这些则NPN PNP都可以;
18-06-01 20:03
6楼
编辑
引用
管理
55366318
谢谢!学习了的资料
18-06-01 22:21
7楼
编辑
引用
管理
xlian
可以的
18-06-02 10:50
8楼
编辑
引用
管理
twtynijj
棕 24V 蓝0V 黑色 信号线接X端
18-06-02 15:43
9楼
编辑
引用
管理
laozhou4
黑色线进PLC的X端子