主题:配电室站用变保护装置跳闸指示灯亮是什么意思

点击:5297 回复:15

这个感觉是跳闸指示吧,线路没有负荷时,复位试试。
18-05-30 22:37
以前的跳闸记录吧。我们这要先信号复归,否则合不上,你这个竟然可以合上闸。感觉设计的不好
18-05-31 09:03
已经复位了,跳闸指示灯灭了,谢谢你,谢谢4楼,谢谢大家。
18-05-31 09:14
你这个应该是开始有过跳闸动作,然后没有复位就合闸了。
状态灯还是亮着的,确认一下其他没有问题可以按复位处理!
要是复位还不能处理就需要对回路进行检查1!
18-05-31 14:02
楼上一提醒我想起来了,报故障后得手动复归才行!!!
18-05-31 20:49
南瑞综保。电动机类型的。如13楼朋友所说。
18-05-31 21:40