高雅的雅
这个主要看开机主辅同时开启时间,如果在15分钟之内的话,电缆不低于3*150+2*70即可,
18-05-29 23:33
11楼
编辑
引用
管理
fadzw123
至少150平方的铜线
18-05-30 10:50
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
按工作电流选电缆截面。应该是380V星接吧?确定接法后,在计算。然后选电缆截面。
18-05-30 14:12
13楼
编辑
引用
管理
yecao2003
纯阻性负载,200kw大概300A出头,3X150+95的铜线足矣。
18-05-30 15:20
14楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个还得考虑接线方式吧!
可以说100的也行150的也行!
18-05-30 16:03
15楼
编辑
引用
管理
北乔南麦
150KW的选用150平,50KW选用50平,也可以适当再大一个规格。
18-06-01 17:25